Пусконаладочные работы дизельных электростанций
Пусконаладочные работы позволяют ввести в эксплуатацию электрическое оборудование – дизельную электростанцию (ПНР), подготовленную и смонтированную прямо на объекте. Это целый комплекс сложных мероприятий. Цель всего процесса – проверка и грамотная настройка электрической станции. Это последний этап перед запуском.
До него проводились работы по проектированию, поставке, строительному монтажу и подключению. Пусконаладочные работы ДЭС должны проводить специалисты высокой квалификации, которые обучились на изготавливающем заводе и имеют официальное разрешение к подобным работам. Разрешается выполнять пуск и наладку мастерам, имеющим 3-тью группу допуска по электрической безопасности до 1000 В.
Инструкции по пусконаладочным работам
Все работы по запуску дизельной электрической станции проводятся по соответствующей инструкции, данной самим производителем оборудования. В список входят следующие пункты к выполнению:
- проверить правильность и надежность установки и ее крепления на основе;
 - подключить дизельный генератор к регулирующей панели нагрузок АВР (если имеется необходимость);
 - подключить электростанцию к заземляющему контуру;
 - подключить силовые и контрольные кабели;
 - запрограммировать панель управления, настроить и калибровать ее посредством ПО;
 - при надобности заправить дизельным топливом, удалив воздух из емкости;
 - осмотреть внешне узлы станции, чтобы исключить повреждения и нарушения целостности, присутствие посторонних предметов;
 - проверить подключение всех элементы согласно электросхемам;
 - проверить соединения на герметичность (убедиться в отсутствии утечки охлаждающих жидкостей, проконтролировать затяжку соединений, в том числе элементов радиатора и охлаждающей системы);
 - проверить уровень жидкостей: охлаждающих, масла, а также наличие нужных фильтров;
 - проверить систему газовых выхлопов (верно ли она смонтирована, надежны ли соединения);
 - проверить противовибрационные опоры ДГУ на наличие перекосов;
 - проверить работу аварийных защитных систем;
 - проверить сам запуск генератора сначала на холостом ходу, затем под нагрузками хотя бы мощностью в 30%. Длительность испытания должна охватить хотя бы час времени;
 - проверить наличие нехарактерных шумов и вибраций при работе электрической станции;
 - обратить внимание на цвет выхлопных газов;
 - проконтролировать параметры электрической станции, используя панель управления. При необходимости настроить все параметры;
 - измерить выходное напряжение и сравнить с данными на управляющей панели;
 - сверить остановки ДГУ с кнопкой аварийной остановки на панели;
 - проверить активную и реактивную мощности оборудования под нагрузкой;
 - проверить устойчивость работы станции во время приема и сброса на генератор нагрузки;
 - провести инструктаж персонала, отвечающего за эксплуатацию установки и его безопасность.
 
Выбирая специалиста для проведения пусконаладочных работ для дизель-генератора, стоит помнить, что от его знаний, опыта и профессионализма будет зависеть безопасность не только самого оборудования, но и объекта, который он обслуживает, а также его ресурс и возможности.
Для осуществления ПНР важно выбирать профессионалов с опытом, имеющих официальный доступ к работам. Они обладают всеми знаниями о дизельных электростанциях и знают все тонкости их работы.
Более подробную информацию о дизельных электростанциях Вы можете получить перейдя по ссылке: https://www.allgen.ru/generator/